1、 SINAMICS G120 V4.7支持PN IRT和等时模式

    SINAMICS S120支持PN IRT和等时模式

2、 PN IRT指的是收发双方以约定的时钟周期发数据,到点就发。不管接收方是否处理数据。

    等时模式指的是,除了能按PN IRT发送数据以外,CPU还可以与总线时钟同步的处理所接收     的数据。所以,等时模式功能上是大于PN IRT的。


No end for learning