回复:g120变频器接电机是星形接法还是角形接法好呢?或者各有何优劣?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-11 22:42:10

14楼

以电压来看,星接为角接的1.732倍;

以电流来看,角接为星接的1.732倍。

但是,无论哪种接法下,电枢电流在两种接法下的大小都是一样的

也就是说,不管哪种接法,电机能够输出的额定转矩都一样;

或者说,不管哪种接法,对于相同的负载,能够获得的最大加速度都一样。

但是,因为电机的转速被放大了1.732倍,角接接法会使电机功率放大1.732倍来使用,P=F*V(功率=力*速度)。

举例来说,一个额定为7.5KW星接的电机,若用角接来实现,则变成了一个额定为12.99KW的电机。