21楼

 拔了PORT0的线,PORT1就正常了,99%是等电位问题。

原理上,485线使用3、8脚就行了,但是5脚也是有作用了,5脚的作用就是提PLC内部的0V电位,把5脚接到PORT0口上对方的0V脚。