恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-12 16:20:07
1楼
无法连接和下级组件出现错误是两回事儿。
下级组件出现错误,可能是功率模块没有上电、也可能是当时诊断有错误(上电未完成),但是,完成后,你没有确认。总之,你没有确认故障的操作。
无法在线是另外一个问题。
具体要看你是直接网线连接PLC? 还是通过路由器?还是WiFi连接?
装没装杀毒软件?是否启用了 网络发现? 是否对那个网络设置成 完全信任? 是否禁止了那个连接的入站/出站?PG/PC的IP是否是与对方在同一子网下?
是搜索不到?还是指定IP连接不上?
情况不同,处理方法不同。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主