以下是引用大黄1525在2015-12-12 09:07:32的发言 >4楼

 谢谢大家的耐心解答,但是我要强调一点,我有15个触摸屏哦,另外还有12个1200。在样本中我有几个参数是读不懂的,希望大家给解释一下,如图,对这些参数,我实在搞不懂,写着HMI只能连接10个

楼主,


您是否就是问,一个1500CPU,带 15个ET200SP从站,与15个HMI通讯,再与12个1200CPU通讯,并且再扩展一个AS-i的主站接口,通讯是否可行?


那您就统计一下,满足您的控制需求的前提下,1500CPU,HMI,1200CPU,各自都需要多少个通讯链接资源,然后对照样本看各个设备的最大通讯资源是多少?


举个例子,CPU1511的最大通讯资源96个(含CP/CM),通过CPU集成通讯口的最大数量是64个,IO设备是128个,那就是说您如果选CPU1511,最大的通讯连接数量也就是64个了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download