因为,0700=2 端子控制启停等动作。
要接个开关在 5-9之间作为ON/OFF1;然后设置 0701=1 (ON/OFF1)
完成后。
设置P1910=1。然后闭合开关,电机会吱吱响,变频器检测/辨识电机转子/励磁等参数。
结束后,分端开关。
=====================================
下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。
设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。
你说吧。。。。