恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-12 20:59:50
4楼
首先,复位到工厂设定。0010=30;0970=1;
重新上电,做快速调试。0010=1;如你的数据,其中1080=0;1300=0 抛物线的以后再说(就是为了节能而已)。
1910=0,3900=3(仅电机计算)。结束快速调试。
========================================
复位的操作我做了。重新上电没特意做过,但应该中途做了好几次测试断过,这点有影响吗?
对于P1080=0这一点,我设定的事38,我是想水泵不要低于38Hz的频率,频率过低水泵不就失去作用了吗。还是我想错了?
P1300=0或2,也就是线性V/f控制和抛物线V/f控制有啥区别咧?
P3900=3的话,会影响那些参数或影响什么呢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主