回复:MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

浮生廿载

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2015-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-12 20:59:50

4楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-12 16:48:45的发言 >2楼

 首先,复位到工厂设定。0010=30;0970=1;

重新上电,做快速调试。0010=1;如你的数据,其中1080=0;1300=0 抛物线的以后再说(就是为了节能而已)。

1910=0,3900=3(仅电机计算)。结束快速调试。

========================================

 

复位的操作我做了。重新上电没特意做过,但应该中途做了好几次测试断过,这点有影响吗?


对于P1080=0这一点,我设定的事38,我是想水泵不要低于38Hz的频率,频率过低水泵不就失去作用了吗。还是我想错了?


P1300=0或2,也就是线性V/f控制和抛物线V/f控制有啥区别咧?


P3900=3的话,会影响那些参数或影响什么呢