回复:MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

浮生廿载

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2015-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-12 21:11:37

5楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-12 16:59:20的发言 >3楼

 因为,0700=2 端子控制启停等动作。

要接个开关在 5-9之间作为ON/OFF1;然后设置 0701=1 (ON/OFF1)

完成后。

设置P1910=1。然后闭合开关,电机会吱吱响,变频器检测/辨识电机转子/励磁等参数。

结束后,分端开关。

=====================================

下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。

设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。

你说吧。。。。

下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。

设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。

你说吧。。。。


手里有台标准压力仪,我设定不同的压力给压力变送器,压力变送器产生4-20mA信号给变频器,变频器端子用的模拟量输入端子3和4。 这台标准压力仪就是模拟实际中管线压力。也就是反馈了。