恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-12 21:11:37
5楼
因为,0700=2 端子控制启停等动作。
要接个开关在 5-9之间作为ON/OFF1;然后设置 0701=1 (ON/OFF1)
完成后。
设置P1910=1。然后闭合开关,电机会吱吱响,变频器检测/辨识电机转子/励磁等参数。
结束后,分端开关。
=====================================
下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。
设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。
你说吧。。。。
下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。
设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。
你说吧。。。。
手里有台标准压力仪,我设定不同的压力给压力变送器,压力变送器产生4-20mA信号给变频器,变频器端子用的模拟量输入端子3和4。 这台标准压力仪就是模拟实际中管线压力。也就是反馈了。
另外MOP是什么
请填写推广理由:
分享
只看
楼主