以下是引用浮生廿载在2015-12-12 20:59:50的发言 >4楼

复位的操作我做了。重新上电没特意做过,但应该中途做了好几次测试断过,这点有影响吗?


对于P1080=0这一点,我设定的事38,我是想水泵不要低于38Hz的频率,频率过低水泵不就失去作用了吗。还是我想错了?


P1300=0或2,也就是线性V/f控制和抛物线V/f控制有啥区别咧?


P3900=3的话,会影响那些参数或影响什么呢

以下是引用yming在2015-12-12 16:48:45的发言 >2楼: 首先,复位到工厂...

引用2楼详细内容:

 首先,复位到工厂设定。0010=30;0970=1;

重新上电,做快速调试。0010=1;如你的数据,其中1080=0;1300=0 抛物线的以后再说(就是为了节能而已)。

1910=0,3900=3(仅电机计算)。结束快速调试。

========================================

 

全部关闭出水阀门后,维持压力的那个频率,最后PID控制会显示的。具体是多少和泵的类型、泄漏量有关。

PID控制对象是压力,你的给定也是代表压力。

P1300=0就是低速、中段、高速电压和输出频率成比例(低频电压可以更高些),励磁电流大些,电机有力些。P1300=2则低速电压很低,励磁电流小些,电机输出转矩小些(适合离心泵低速空转,小小负载)。省电呗、节能呗、与时俱进呗、符合时代潮流呗。堵转启动不起来,你就再想办法解决呗。

P3900=3就是要根据你输入的电机铭牌,单独计算电机参数,并保存起来,作为电机的保护参数。你要不做,变频器它就按变频器的能力输出,直到 - 达到变频器的输出电流极限。而不管你的电机会不会烧毁。

 

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?