复位的操作我做了。重新上电没特意做过,但应该中途做了好几次测试断过,这点有影响吗?
对于P1080=0这一点,我设定的事38,我是想水泵不要低于38Hz的频率,频率过低水泵不就失去作用了吗。还是我想错了?
P1300=0或2,也就是线性V/f控制和抛物线V/f控制有啥区别咧?
P3900=3的话,会影响那些参数或影响什么呢
全部关闭出水阀门后,维持压力的那个频率,最后PID控制会显示的。具体是多少和泵的类型、泄漏量有关。
PID控制对象是压力,你的给定也是代表压力。
P1300=0就是低速、中段、高速电压和输出频率成比例(低频电压可以更高些),励磁电流大些,电机有力些。P1300=2则低速电压很低,励磁电流小些,电机输出转矩小些(适合离心泵低速空转,小小负载)。省电呗、节能呗、与时俱进呗、符合时代潮流呗。堵转启动不起来,你就再想办法解决呗。
P3900=3就是要根据你输入的电机铭牌,单独计算电机参数,并保存起来,作为电机的保护参数。你要不做,变频器它就按变频器的能力输出,直到 - 达到变频器的输出电流极限。而不管你的电机会不会烧毁。