下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。
设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。
你说吧。。。。
手里有台标准压力仪,我设定不同的压力给压力变送器,压力变送器产生4-20mA信号给变频器,变频器端子用的模拟量输入端子3和4。 这台标准压力仪就是模拟实际中管线压力。也就是反馈了。
另外MOP是什么
你说的压力变送器实际上就是想模拟实际压力,那么这个模拟量,就是反馈量了。
那么压力设定准备用什么呢?
可以选用另一个模拟量 AI2,也可以用MOP。
MOP就是个内部的电动电位器,模仿电位器的一个电路。用两个点操作。可以用BOP2(如果你有的话);也可以用端子上的两个D来操作,一个是使其输出升高,一个使其输出降低。还可以设置它断电后保存/或不保存,也可以设置它最小输出(默认是5Hz)。
你想用哪个?