恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-12 23:31:10
10楼
你不用复制我说的话,好吗?
直接引用就可以了。
===============================
什么是PID 控制呀?
就是设定值和反馈值的差值,PID功能对这个差值放大(增益),然后积分,再输出(转速更高/更慢)。
你没有设定值,那设定值就是零。其结果是:你只要给出 反馈压力,哪怕0.01,都是需要降低频率。
可是你设置的最小频率1080=xxHz。它无法再小了,只能运行在那里了。
是不是应该先搞清楚什么是PID控制 再说?
引用时是把您的话复制上去对着写的,刚才发前忘掉删了
================ 我也割一下 ===============
PID值得设定,是在P0004=22里面吧。
P2200:1 //使能PID控制器
P2240:10 //PID-MOP的设定值。 也就是这个是PID的设定值没错吧?我认为这个设定值的单位是百分比,但我改过这个值最多到100.0,变频器还是恒定值输出,搞不明白。
P2253:2250 //问题5:手册写的是目标给定源于面板?写的很明白,可我还是不懂。。。
P2257:10
P2258:10
P2264:755.1 //
之后的也是默认值,就不赘述了。
是这样吗?