以下是引用Letham在2015-12-12 14:45:15的发言 >9楼

因为你有S7-1200 CPU 需要通信,S7-1200 都集成PROFINET 口,支持智能IO设备功能,这样可以省去配置DP CM 模块的钱。

对于每个CPU来说 ,它都有个最大的通信连接资源数量,这资源可以用作PG/OP通信,也可以用在TCP通信,UDP通信,s7通信等,不同CPU 都会为某些通信预留一部分通信连接资源,预留资源之外的通信资源是可以自由分配的,为某种通信预留的资源是不能用作其他方面的连接的。比如你截图中为ES/HMI 等预留10个通信资源,但是实际项目中HMI设备15个,它不够用了,就会占用公用资源中未被使用的连接资源。所有连接加起来不能超过CPU支持最大连接资源数量。


PROFINET IO 是一种工业以太网,而你以前用的PROFINET DP是一种现场总线。

在PROFINET 和PROFIBUS 2个主要名称发生变化了。

PN IO                 PB DP

IO 控制器              DP 主站

IO 设备               DP 从站

智能IO设备            智能DP从站


智能IO设备,具有自己的IO设备,但是对于上位IO控制器来说,它也是作为IO设备来运行。



至于 你所说的SIEMENS 给你的关于S7-1200连接HMI设备的数量的答复中,是3个,还是6个,还是10个,那是因为CPU不同而不同的,低端的1211,1212等是3个,1217是6个,当然这些也可能因为固件的升级,也可能有所不同。

以下是引用大黄1525在2015-12-12 09:30:03的发言 >5楼:您好,以前我是做P...

引用5楼详细内容:

您好,以前我是做PCS7的,用的是DP网络,现在对这种net网络不是很熟悉,您说的TCP/IP,智能设备还有IO设备是怎么回事?他们是在同一个网络上的吗?是怎么组态他们才能实现他们走不同的通讯协议呢?

以下是引用Letham在2015-12-11 20:05:26的发言 >2楼:可以实现,S7-1500...

引用2楼详细内容:

可以实现,S7-1500 有多种产品型号可供你选择,完全通过PROFINET 通信都是可以的。

ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。

S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!

认真的读了你的讲解,受益匪浅,弄懂了我现在所有关于本项目的疑问,十分感谢你!但是我看到后面有人说一个Hmi占两个s7资源,这是怎么回事呢?