回复:【分享】现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定

大黄狗1525

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-12 23:57:30

20楼

展开查看
以下是引用Zane在2015-12-12 16:46:11的发言 >13楼

楼主,


您是否就是问,一个1500CPU,带 15个ET200SP从站,与15个HMI通讯,再与12个1200CPU通讯,并且再扩展一个AS-i的主站接口,通讯是否可行?


那您就统计一下,满足您的控制需求的前提下,1500CPU,HMI,1200CPU,各自都需要多少个通讯链接资源,然后对照样本看各个设备的最大通讯资源是多少?


举个例子,CPU1511的最大通讯资源96个(含CP/CM),通过CPU集成通讯口的最大数量是64个,IO设备是128个,那就是说您如果选CPU1511,最大的通讯连接数量也就是64个了。

以下是引用大黄1525在2015-12-12 09:07:32的发言 >4楼: 谢谢大家的耐心解...

引用4楼详细内容:

 谢谢大家的耐心解答,但是我要强调一点,我有15个触摸屏哦,另外还有12个1200。在样本中我有几个参数是读不懂的,希望大家给解释一下,如图,对这些参数,我实在搞不懂,写着HMI只能连接10个

您的解释让我对样本有了深入的理解!今天老板跟我说很多客户不认可1500,让我把1500换成300,我想知道换300做io控制器可以吗?300的通讯能力多大呢
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示