回复:双电源互投开关

lranbing

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8827
  • 精华

    48
  • 被关注

    345

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-13 12:21:23

1楼

展开查看
以下是引用提侠在2015-12-09 10:59:32的发言 >楼主

请问: 双电源互投开关在什么情况下用4级,在什么情况下用消防型?

4级是指4P的开关吗?我这里的双电源就是两个电源自动切换的,主要是市电和柴油发电机之间的电源切换,而柴油发电机是消防泵站的线路,与消防相关的线路都是双电源的。

不停的学习,不停的进步!