MOP有两个。
一个是做设定值用(P10xx,单位频率),另一个是做PID的设定值用(P22xx,单位%)。参数号后两位相同。调整要看你用在哪里了。
用法:
P1031(PID-MOP: P2231)=0时,掉电不保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=设定启动最小频率(PID用%)。然后再调整(UP/DOWN)。
P1031(PID-MOP: P2231)=1时,掉电保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=当前值(总是更新为当前给定值)。每次(上电或OFF1再启动)启动都是升至这个保存的频率或%。只要用(UP/DOWN)调整过后,下次启动就升到这个频率。重新上电也是一样。
等我再去现场操作一下,试一试,谢谢!