回复:【分享】现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定

大黄狗1525

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-13 19:07:00

26楼

展开查看
以下是引用violin在2015-12-13 18:26:19的发言 >25楼

想不清楚楼主既然用了带cpu的et200sp,为什么还要用1200?

建议楼主最好每个工位的控制任务由单独的一台1200来实现,该工位的hmi触摸和这个1200通讯,一个1200能带3个hmi,然后用1500来完成每个工位的协调控制和整条生产线相关的控制任务,不要把所有的hmi链接到1500上,实际上如果按上述方法做的话,自然而然的就会用hmi和1200通讯了。

一定要注意一个hmi触摸要占用一个S7连接,我看你贴的1500样本,S7链接数是16个,这么多屏一连,S7连接就没有剩下几个了,另外如果1200和1500如果不走智能IO,一般最方便的通讯方式是S7通讯,这个1500和每个1200通讯的话,又要用到12个S7通讯,1500和上位机wincc链接也需要占用S7连接。

当然如果用带cpu的et200sp,我想也应该可以hmi和et200直接通讯的吧,而且1500和et200通讯不占用S7连接。



有一点我要纠正一下,样本上写的16个S7连接指的是最低保留了这么多,其实内部还有很多动态资源可以用。您说用1200组我诶每个工位单独控制,我们现在确实打算这样做了,并且开始使用了315作为部分站点的cpu。