恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-13 19:07:00
26楼
想不清楚楼主既然用了带cpu的et200sp,为什么还要用1200?
建议楼主最好每个工位的控制任务由单独的一台1200来实现,该工位的hmi触摸和这个1200通讯,一个1200能带3个hmi,然后用1500来完成每个工位的协调控制和整条生产线相关的控制任务,不要把所有的hmi链接到1500上,实际上如果按上述方法做的话,自然而然的就会用hmi和1200通讯了。
一定要注意一个hmi触摸要占用一个S7连接,我看你贴的1500样本,S7链接数是16个,这么多屏一连,S7连接就没有剩下几个了,另外如果1200和1500如果不走智能IO,一般最方便的通讯方式是S7通讯,这个1500和每个1200通讯的话,又要用到12个S7通讯,1500和上位机wincc链接也需要占用S7连接。
当然如果用带cpu的et200sp,我想也应该可以hmi和et200直接通讯的吧,而且1500和et200通讯不占用S7连接。
有一点我要纠正一下,样本上写的16个S7连接指的是最低保留了这么多,其实内部还有很多动态资源可以用。您说用1200组我诶每个工位单独控制,我们现在确实打算这样做了,并且开始使用了315作为部分站点的cpu。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主