回复:MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

浮生廿载

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2015-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-13 19:50:39

13楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-13 09:22:40的发言 >11楼

 2264=755.1? 你、你、你、你不是反馈接在3、4么?

755.1什么意思?模拟量2端口接了什么?

还是看功能图吧。

MOP的功能(MOP和PID-MOP功能差不多,就是参数号不同)

PID的MOP:

 

 

 看图设参数!要学会使用功能图!

 

 

我、我、我第一次自己独立做,欠缺还是偏多。。。


============================================== 

 

“2264=755.0是模拟1为反馈

 2264=755.1是模拟2为反馈”

也就是2264我应该设定为 755.0,我之前之所以输出频率是恒定的,因为设定了反馈为模拟2端子,而模拟二端子什么也没有,自然也就恒定了。是这么吧?


图中红字是针对我的情况写的吗?

如果是的话有几个疑问

  1. 为什么1080要设定成0呢,我不想让电机低于38Hz运行啊。

  2. 2254默认值是0.0,您改成755.0,需要么?