回复:矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37292
  • 精华

    455
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-13 20:15:21

7楼

在变频调速的场合,一旦频压曲线设置好,在一个设定的频率下运行,不论电机的负载怎么变化,变频器的输出电压是不变的。而在矢量调速的场合,即使是按照设定好的频压曲线运行,变频器的输出电压也要根据负载的变化而相应调整。

--

这么描述V/F不对。请看下图示:


此图是MM440的V/F控制功能结构框图。它也是两路输出,一路是控制电机的转速(频率);另外一路是控制电机电流(实际是电压控制)。所以,V/F仍然是在频率设定值下,根据负载变化自动改变电压(电流),达到负载平衡的控制。只不过,在这里,与矢量控制的区别,是不能人为的去控制电机的输出转矩大小。矢量控制有这个功能(转矩控制),V/F不行。V/F控制的仅仅是电机的输出电流,没有把输出电流分解为两个分量。仅此而已。


所以,V/F控制,不能实现良好的转矩特性,在突加负载时,容易过电流,还有就是在低频下运行,电机额定转矩发不出来,有劲使不出的那种状态。很难受的那种样子。