以下是引用浮生廿载在2015-12-13 19:50:39的发言 >

我、我、我第一次自己独立做,欠缺还是偏多。。。


============================================== 

 

“2264=755.0是模拟1为反馈

 2264=755.1是模拟2为反馈”

也就是2264我应该设定为 755.0,我之前之所以输出频率是恒定的,因为设定了反馈为模拟2端子,而模拟二端子什么也没有,自然也就恒定了。是这么吧?


图中红字是针对我的情况写的吗?

如果是的话有几个疑问

  1. 为什么1080要设定成0呢,我不想让电机低于38Hz运行啊。

  2. 2254默认值是0.0,您改成755.0,需要么?

哦,

2264=755.0。字太小,我看错了。

你现在是调试,先不要管1080。

 

 