回复:MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-14 09:43:23

16楼

展开查看
以下是引用浮生廿载在2015-12-13 22:17:22的发言 >

那我就先把P2264=755.0弄好,之后再看。


检查PID是否工作:

将反馈的压力设在50%(通过755.0查看)

按BOP上箭头到达50%(25Hz)。

启动变频器。当反馈的压力设定加大一点时,如2%(1Hz)变频器输出应该迅速降低到零。

当反馈的压力设定降低一点时,如降低到48%(24Hz)变频器输出应该迅速上升到最高。

如果反馈压力的给定是稳定的,但755.0不稳定,就要检查你的接线,EMC等电势,接地等问题。

如果反馈压力本身就有波动,就需要加大反馈通道的滤波2265,直到755.0稳定。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?