恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-14 09:43:23
16楼
那我就先把P2264=755.0弄好,之后再看。
检查PID是否工作:
将反馈的压力设在50%(通过755.0查看)
按BOP上箭头到达50%(25Hz)。
启动变频器。当反馈的压力设定加大一点时,如2%(1Hz)变频器输出应该迅速降低到零。
当反馈的压力设定降低一点时,如降低到48%(24Hz)变频器输出应该迅速上升到最高。
如果反馈压力的给定是稳定的,但755.0不稳定,就要检查你的接线,EMC等电势,接地等问题。
如果反馈压力本身就有波动,就需要加大反馈通道的滤波2265,直到755.0稳定。