这是一个一拖二的系统结构,两套参数组对应两个电机。


第一,这样的控制,两套参数组的转换必须要离线操作。不能在线(运行中)操作;


第二,报堵转故障或输出短路故障,需要查看相关的参数设置堵转故障可以屏蔽的,但输出短路故障是不能屏蔽的。要检查输出电缆线是否有破损问题,接线端子处有没有电缆碰壳的现象等等;


第三,做完了系统的优化辨识以后,检查一下参数P1470和P1472(P1300 = 20 模式),并检查参数r0345 = ?这个参数是速度调节器优化以后被设置的参数。原则是 2*r0345 = P1470*P1472(注意时间单位是ms,要统一量纲);


第四,电机外壳变频器等电位连接是必须的;电机的接线端PE与变频器的输出端子PE用截面与电缆线一致的电缆直接连接。这也是必须的。


总之,通过阅读楼主的问题介绍,我的直觉是,要控制好速度调节器的放大倍数,使系统的加速度不要太快。可抑制故障发生。