曾看到过一些书上要求屏蔽层单端接地,可是西门子的书上好像是要求两端都接地,最好是多点接地。以下我引用一段西门子于此相关的文字:
“数字信号电缆的屏蔽必须双端接地(源和目标);如果屏蔽层间的电势差较大,就应增加一个至少10mm² 的电缆与屏蔽平行连接,以减小屏蔽电流。一般说来,屏蔽层可以在多点连接到柜壳,屏蔽层也可以在柜外多点接地。
模拟量电缆的屏蔽层,如果有好的等电位体,则应双端接地(大面积导电)。如果所有的金属部件均有较好连接,并且所有有关的电器元件均由同一电源供电,等电位体即可认为是好的。单端屏蔽接地的接线可以预防低频容性干扰的耦合(例如: 50Hz 的交流声),屏蔽接线应在柜内完成,在这种情况下,应选用屏蔽线来连接。
到电机上的温度传感器电缆必须屏蔽而且两端应接地。”
为什么屏蔽层接地还分这么多种不同情况呢?我的理解就是要保证屏蔽层为一等势体,这样才能真正起到屏蔽的作用。
欢迎大家参与此话题。