回复:三台风机根据运行时间,优先启动运行时间短的风机

siemenswj

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-14 20:50:52

6楼

展开查看
以下是引用芳季在2015-12-11 12:36:11的发言 >4楼

我看守过一年空压机。

三台空压机轮流一备,每12小时轮换。没事的话每隔半年换一次易损件。隔一个月修一台。我不知道这样的情况你帮我选开机次序有什么用?倒不如你帮我计算开机时间好了,我自己选择开机。要不走运突然坏机连续修两台,还要特意错开两台的寿命周期,避免下次大修再堆到一起。哦临近春节了,把比较新鲜的机器拼命的开,凑到春节前放假一起大修。要是你程序可以达到这样的电气化,自动化,智能化,不必我插手,你亮灯我就停机修机。那无所谓。试问,能达到这样的高度吗?我现在连我自己有什么要求我自己都说不清楚,你编程能编清楚?

发言 发言。继续发言。看看还有些什么情况?是值得算这个时间的。

     制冷行业的并联机组。全都是均衡累计工作时间。原来控制器的时候确实有设备维护了,但是控制器还在累计维护设备的时间。除非人为干预排除不让他计时。但控制器可以设置维护时间,那个设备先到维护时间控制器就提醒。

     后来改成PLC也大多基于这个控制思路。

     每台风机用计数器做时间记录,然后通过比较排序,比较之前要做故障排除,故障的设备或者不开的设备不进入比较。把比较结果送给一个字节VB1,每个设备对应不同的数值。比如1,2,4,8,16等,这就转成了字节的位==1的状态,然后再用一个字节VB2与VB1或或逻辑。逻辑前一定要清空VB2。

     这个算法对付5台设备戳戳有余,再多了有点吃力。