恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-14 21:12:53
12楼
在变频调速的场合,一旦频压曲线设置好,在一个设定的频率下运行,不论电机的负载怎么变化,变频器的输出电压是不变的。而在矢量调速的场合,即使是按照设定好的频压曲线运行,变频器的输出电压也要根据负载的变化而相应调整。
--
这么描述V/F不对。请看下图示:
此图是MM440的V/F控制功能结构框图。它也是两路输出,一路是控制电机的转速(频率);另外一路是控制电机电流(实际是电压控制)。所以,V/F仍然是在频率设定值下,根据负载变化自动改变电压(电流),达到负载平衡的控制。只不过,在这里,与矢量控制的区别,是不能人为的去控制电机的输出转矩大小。矢量控制有这个功能(转矩控制),V/F不行。V/F控制的仅仅是电机的输出电流,没有把输出电流分解为两个分量。仅此而已。
所以,V/F控制,不能实现良好的转矩特性,在突加负载时,容易过电流,还有就是在低频下运行,电机额定转矩发不出来,有劲使不出的那种状态。很难受的那种样子。
我想再请教K斑,在系统图中有频率设定和电流(电压)设定,当速度设定不变时,输出频率应该不变化,当电机负载变化时 比如变大,此时电机的转速下降,这时电流(电压)设定会上升,输出电压升高,升高到多少昵?应该是当电机的转速恢复原状后,输出电压也就稳定在升高后的电压上,应该是这个道理吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主