回复:MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

浮生廿载

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2015-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-14 22:33:23

17楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-14 09:43:23的发言 >16楼

检查PID是否工作:

将反馈的压力设在50%(通过755.0查看)

按BOP上箭头到达50%(25Hz)。

启动变频器。当反馈的压力设定加大一点时,如2%(1Hz)变频器输出应该迅速降低到零。

当反馈的压力设定降低一点时,如降低到48%(24Hz)变频器输出应该迅速上升到最高。

如果反馈压力的给定是稳定的,但755.0不稳定,就要检查你的接线,EMC等电势,接地等问题。

如果反馈压力本身就有波动,就需要加大反馈通道的滤波2265,直到755.0稳定。


以下是引用浮生廿载在2015-12-13 22:17:22的发言 >:那我就先把P2264=75...

引用详细内容:

那我就先把P2264=755.0弄好,之后再看。


把2264=755.0后输出频率会随着压力的变化而变化了。多谢!


有两个小细节

其一是上电后输入mA小数点后面的数一直在波动,进而造成相关数据波动。这是咋回事。

其二是压力小于总量程10%也就是100+kPa时 反馈输入电流大约在5mA时 报F0221告警。压力小,反馈电流小为什么不可以呢,我怀疑是不是跟我设定参数有关系。如下:

P0004=8

P0756:2

P0757:4

P0758:100

P0759:20