检查PID是否工作:
将反馈的压力设在50%(通过755.0查看)
按BOP上箭头到达50%(25Hz)。
启动变频器。当反馈的压力设定加大一点时,如2%(1Hz)变频器输出应该迅速降低到零。
当反馈的压力设定降低一点时,如降低到48%(24Hz)变频器输出应该迅速上升到最高。
如果反馈压力的给定是稳定的,但755.0不稳定,就要检查你的接线,EMC等电势,接地等问题。
如果反馈压力本身就有波动,就需要加大反馈通道的滤波2265,直到755.0稳定。
把2264=755.0后输出频率会随着压力的变化而变化了。多谢!
有两个小细节
其一是上电后输入mA小数点后面的数一直在波动,进而造成相关数据波动。这是咋回事。
其二是压力小于总量程10%也就是100+kPa时 反馈输入电流大约在5mA时 报F0221告警。压力小,反馈电流小为什么不可以呢,我怀疑是不是跟我设定参数有关系。如下:
P0004=8
P0756:2
P0757:4
P0758:100
P0759:20
P0760:0
请填写推广理由: