恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-14 23:36:18
18楼
把2264=755.0后输出频率会随着压力的变化而变化了。多谢!
有两个小细节
其一是上电后输入mA小数点后面的数一直在波动,进而造成相关数据波动。这是咋回事。
其二是压力小于总量程10%也就是100+kPa时 反馈输入电流大约在5mA时 报F0221告警。压力小,反馈电流小为什么不可以呢,我怀疑是不是跟我设定参数有关系。如下:
P0004=8
P0756:2
P0757:4
P0758:100
P0759:20
P0760:0
我不是告诉你了嘛。这就是模拟给定的毛病。按说应该确保在变频器运行时,压力传感器输出不动稳定;检查变频器A1是否也是稳定不动。否则说明你的EMC没有做到家!
要是懒得做,对付;那就逐步加大2265,看滤波后的值2266,直到不动。再说下一步。这样的结果是:将来压力变动时,响应会慢一些。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主