回复:模拟量输入输出问题

weiyt

  • 帖子

    1584
  • 精华

    14
  • 被关注

    326

论坛等级:至圣

注册时间:2006-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-15 09:23:12

1楼

可以实现闭环控制,但是不一定能做到控温精度±1℃

硬件至少有SMART CPU一台,EM AM06一台,EM AQ02 两台;两台PT100变送器,PT100转4~20mA;

EM AM06 四输入,两个输入接PT100变送器;一个输入接DCS温度控制信号,4~20mA;

EM AM06和EM AQ02共6点模拟输出,可以接四路4~20mA可控硅触发板,一路DCS温度输出。

CPU的PORT口做DCS的modbus rtu从站。

SMART CPU与S7 200 PLC类似,可以设置多路PID控制,但是环路控制效果不一定能达到±1℃,和导热油的容积、可控硅控制系统、PT100等整个环路有关,只能慢慢调整。