840D SL用ADI4配置模拟进给轴,输出电压只有理论值的一半,为什么?

768

3

2015-12-15 09:38:27

    现在调试一台840d sl系统,S120和ADI4混合运行,附件中是参数样本,其中AX6是模拟量主轴,AX7是模拟量回转轴,该轴设定为分度轴,AX1至AX5为S120驱动的进给轴,现在模拟量主轴(AX6)根据设定的主轴转速和减速比,测量ADI4输出电压正常,但AX7模拟量进给轴输出电压只有理论值得一半。测试过程:屏蔽AX7的编码器,将AX7设定为开环控制,该轴为回转轴(360度),减速比为3:2000,指定0.5转/分进给速度,进给修调在100%,MD32250=100%,MD32260=3000,此时电机理论转速应该为333转/分,ADI4理论输出电压应该为1.11V左右,但实测为0.55V,电机转速大概为166转/分,虽然低速时可以使用,但这样造成AX7达不到电机额定转速3000对应的快移速度就报警转速设定限制。

    为什么AX7开环测试,因为加上编码器后,AX7由于位置环的控制,设定输出被拉高了,对应0.5转/分进给速度,系统实际输出22.2%才能达到1.11V输出电压,而理论是11.1%对应1.11V电压,系统输出100%时,ADI4实际才能输出5V电压。已经测试过该现象与使用ADI4的哪个接口无关,而且在同一个模块上,主轴就是对的,仔细查看ADI4的配置和参数配置,也没有发现问题,有人遇到过这个现象吗,该如何解决?