回复:V90模式切换IO配置问题

Tech.Wing

  • 帖子

    1327
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-15 11:32:41

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-11 11:07:01的发言 >

你指的模式切换是什么?看看参数说明,每一个参数都有设置条件的,是在线还是离线设置?要按照要求的状态去改变参数。一般不执行调试参数,I/O的设置是不会复位工厂化设置的。这应该是西门子传动产品的惯例。

T/S转Ipos,或者Ipos转T/S,在线自动根据输入信号切换。

I/O在这种切换情况下,不会跟随模式切换修改掉吗?!

唯有发展,方为不变