布线,接线问题。

通讯线原则上,要和动力电缆分开布线,最好穿管。

DP通信原则上所有通信端口需要保持等电位的;同时DP接头里的,屏蔽层一定要压紧,保持屏蔽层和DP接头里的金属铁片360度接触。检查网络段的 DP终端电阻,头和尾站点的终端一定要打上,同时头尾站点不能断电,这样 才能保证 正常时,同时避免信号反射严重和AB线之间电压在1.1伏左右。

两个站之间DP通信电缆长度 最好在1米以上(虽然西门子自己的接头可以做到20厘米),通信电缆 弯曲不能太大。

当然也可能 很简单,你的那个站点DP接头里面的 线可能 断在里面,造成接触不好。