回复:关于激活EPOS后手动应用MDI-setup停车的程序写法

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21112
  • 精华

    401
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-15 18:04:58

3楼

展开查看
以下是引用令狐冲2012在2015-12-15 07:28:30的发言 >

额,Z版我现在自动上就是用的库函数FB284,但是在手动上我想试着直接用报文来写,因为整套程序就是用STL写的,这样改起来简单些,不知这样是否可行呢?另:在激活EPOS后就不能再用FB285了(SINA_SPEED)吧,SINA_SPEED这个块应该只能用1号报文,但是却在EPOS的库函数下。

楼主的软件开发环境?STEP 7?


EOPS下,驱动器是始终使能的,无论是静止状态。