我不是告诉你了嘛。这就是模拟给定的毛病。按说应该确保在变频器运行时,压力传感器输出不动稳定;检查变频器A1是否也是稳定不动。否则说明你的EMC没有做到家!
要是懒得做,对付;那就逐步加大2265,看滤波后的值2266,直到不动。再说下一步。这样的结果是:将来压力变动时,响应会慢一些。
EMC怎么再检查呢?
我试了把2265加到5-10.00,才能让数值不在跳动,可也有个问题,就是在没有压力反馈给定时,应该显示0,结果却是-1。