我以前碰到过欠电压报警问题出在:

1,使用接触器控制变频器供电,接触器受安全继电器控制,安全继电器很灵敏,打个雷可能会误时动作,一误动作就造成了欠压报警,但是马上又恢复正常,后来发现了这个问题,接触器不受安全继电器控制后就正常。

2,变频器供电的主回路有一相接触不良情况,当负载轻的情况下,变频器可正常的工作,当负载一重情况下 会报欠压故障。