回复:S7-300 Ramp

macacajau

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-16 10:59:13

7楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2015-12-15 17:39:32的发言 >6楼

嗯,看了廖老师的回答,我有点明白了,你的意思是加速度和减速度是30kg/h per minute

30kg/h是流量吧?通过什么控制的流量。

如果这个流量是用阀门控制的,阀门是4-20ma信号

你算出来每分钟改变这么多流量需要改变多少ma信号,比如1ma,也就是每分钟改变1ma

用OB35进行斜率改变,ob35一般是100ms

算出来100毫秒改变的数值:1ma对应的值应该是(27648/16)/600

这样在OB35里面根据加速或减速按钮,对这个数值进行加减就可以

不知道我描述的你能看明白不,我语文不好......数学应该没算错吧....

以下是引用macacajau在2015-12-15 17:15:06的发言 >:沒錯,兩個是一樣的!...

引用详细内容:

沒錯,兩個是一樣的!

請問 30kg/h per minute  這樣要怎表示呢?

我是用來做計算,要用在PID的SP

所以我是直接寫在OB35 嗎?

(27648/16) / 600  是???

請問有範例嗎?  謝謝。