发布于 2015-12-16 11:53:06
2楼
亲,你的设备在哪? 有可能需要去现场进一步查看 PLC 的故障信息才能知道是什么的原因!
1、电源模块正常,电池电压正常,CPU运行(RUN)正常没有报错没有红灯;
CPU 没有报红灯只是说明CPU 没有 STOP ,是不能判断程序运行不运行
2、原始程序重新上传至CPU,现象依旧;
你的PLC 程序输出全无,是程序块没有运行,还是外部的 Q 模块的电源有问题,这个需要先判断出来才能继续下一步分析。
3、我自已写了一个小程序:PB1中:一个输入I4.7,输出Q12.0 .1 .2;OB1中:JU PB 1 :BE。上传到PLC的CPU中。监控到PB1,通断状态有0-1的变化。OB1结果未知
你自己写的程序是在原程序上加的,还是单独全部写新的程序, OB1 块中调用了哪些程序 ?
4、我上几张图片请大家帮忙分析一下,不输出的原因是什么?可不可以确定CPU是好的!
从你的图片不一定能看出 PLC 是好是坏,因为PLC 不是所有故障原因都会能自己诊断出来!
5、如果是组织块没有工作,原因是什么?接下来要怎么检查?
OB1 组织块如没有工作,当然所有调用的程序块全部都不会运行的,这样你的程序所有输出都是没有工作状态输出。在线查看PLC缓冲区的故障原因
6、还有就是我在写小程序时,为什么输出Q12.4,Q12.5无法写入程序,会出现红色英文提示错误,意思大概是不允许的操作?
你自己写的小程序显示是在线状态,且已激活在运行呀。没有错的。
亲,如有什么需要****,乐水工控生活 会提供技术服务,还有硬件服务!