以下是引用北雪雪纷飞在2015-12-11 13:17:40的发言 >4楼

报警30062?楼主你确定??参数手册没有这个报警,

电网波动导致的停止再启动?控制时序是什么样的,停止后自己启动的,没有人为的干预,是按顺序启动还是没有经过预充电就直接启动了,

电网波动导致停止应该室友故障,非正常的停止怎么会再次启动,或者有一种可能就是你的控制启停命令也再次启动了一次,否则不会停止了再启动,控制回路的电源建议跟变频器主电源分开,防止出现断电再启动的现象,

我们有一个设备,停电之前没有在WINCC正常停止,直接断了高压,主回路控制回路都来自这个电源,当上电以后,延时几秒整流单元自己启动了,当时分析可能是上电后主回路有电,但是CPU启动较晚,启动后控制字直接发给变频器导致的启动,

建议控制回路与主回路分开,可以加个UPS,而且也是避免变频器的谐波传给24电源,导致模板出问题。

因为用的是S120系统做定位驱动,使各被控制的轴到达工作位置或者初始位置,目前更换模块故障排除。但是下次再次出现高压电网闪停闪合的话还是会再次出现模块损坏。目前个人分析原因是:当电网闪停后,缺少电源运行时,但仍然从直流母线获取电机有效功率,导致电源的错误操作。但是还没有更好的解决办法。