一台控制单元SINAMICS S120 CU320-2PN驱动五台1PH8异步伺服电机,其中一台报F31129,现象是:开机电机轴转动一下停止,即报F31129故障,可清除,但一启动就报警。查S120使用大全,很简单的归纳为编码器C/D相有问题。查线路与接线均没发现问题,请教上手如何解决?
相关:
查电机编码器为海德汉专配ERN1387.035-2048,(内置在电机内部无法拆卸),通过电机上自配的DRIVE-CLIQ接口连接,相关参数:rotary [2001] 2048 1Vpp A/B/C/D/R,
1PH8三相异步伺服电机为13KW,416V,型号:1PH8131-1DF12-2BA1-Z(V90).1PH8电机DRIVE-CLIQ接口22 bit incremental encoder withcommutation position(encoder IC22DQ).该接口同时接入温度传感器,电机温度显示正常,。
控制单元:6SL3040-1MA01-0AXX;
如果用一台新电机更换出故障的电机,操作需要注意什么?
望上手提出宝贵建议为感!谢谢!