回复:求助】关于S120控制单元驱动1PH8三相异步伺服电机报F31129故障原因及处理方法?

雪樱飘逸

  • 帖子

    127
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-16 17:47:01

8楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-16 17:21:05的发言 >7楼

 这是MOMO电机模块。没问题。

可能是接头接触问题。

清洁一下可能就好了。

@zcomin 版主帮你看看吧,他是专业的。



将同型号正常的电机线与出故障的电机线对调,正常的仍正常,故障的仍故障。还有一个细节,在一个月前曾出现F31129,后又莫名其妙的能能运行了,就是速度不能快,一快就报F31129故障停机。这次彻底罢工了。