 5.5KW的带0.75的还是“凑合”的。不能再小了,主要是电流检测不准(变频器内的电流检测器件太大了,精度变的差。好在是直接测量模式。)要注意:这个不能再小主要还是为了保护电机,和运行关系不是太大哦。因为这类变频器是控制输出电压和输出频率。电流回路只是控制励磁、转矩和电机保护等等。

电机模型一旦确定,用0.75kW的变频器和用5.5kW的变频器输出电压都是一样的!不是么?

减少堵转:

V/F模式下:

提升1312,它会在每次启动加大电流,克服静摩擦。提升1311,会在每次变速过程加大电流(启动也是变速)。

矢量模式:

要求使用前馈,341电机转动惯量(空载测试得到)/342系统惯量比(可以自己计算;或通过辨识再修改降低)。这个做好了系统自己会在启动/变速时自适应。还可以通过1611加大启动/变速过程的电流(克服启动静摩擦)。