回复:求助】关于S120控制单元驱动1PH8三相异步伺服电机报F31129故障原因及处理方法?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23735
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-16 17:53:57

9楼

展开查看
以下是引用雪樱飘逸在2015-12-16 17:47:01的发言 >

将同型号正常的电机线与出故障的电机线对调,正常的仍正常,故障的仍故障。还有一个细节,在一个月前曾出现F31129,后又莫名其妙的能能运行了,就是速度不能快,一快就报F31129故障停机。这次彻底罢工了。

嗯,你把前后现象都摆出来,zcomin版主就容易诊断了。

我觉得是哪里的接头被污染了。不一定是器件坏了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?