我用过这样的小整流回馈装置,但没有出现过过热报警。你首先要确认这个告警是真的还是假的。用一个热成像仪测一下装置的温度热源和温度值,看看真假再说。真的,不能置之不理,假的就将其屏蔽掉。或送修,内部温度检测问题。
没有你说的那种仪器,我估计误报的可能性不大。
我现在怀疑是SLM选小了一点,我用的是5KW的,我带的两个同步伺服电机我看了额定功率一个是1.9KW,一个是3.3KW。不过因为我是两个直线进给轴,工况上应该没有同时满负载工作可能。 要不下次换个10KW的试试