回复:关于书本型回馈整流单元SLM(5KW和10KW)的X21.2温度预警你们处理吗

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    641

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-17 08:32:11

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-16 19:44:27的发言 >4楼

我用过这样的小整流回馈装置,但没有出现过过热报警。你首先要确认这个告警是真的还是假的。用一个热成像仪测一下装置的温度热源和温度值,看看真假再说。真的,不能置之不理,假的就将其屏蔽掉。或送修,内部温度检测问题。

没有你说的那种仪器,我估计误报的可能性不大。

我现在怀疑是SLM选小了一点,我用的是5KW的,我带的两个同步伺服电机我看了额定功率一个是1.9KW,一个是3.3KW。不过因为我是两个直线进给轴,工况上应该没有同时满负载工作可能。 要不下次换个10KW的试试

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com