5.5KW的带0.75的还是“凑合”的。不能再小了,主要是电流检测不准(变频器内的电流检测器件太大了,精度变的差。好在是直接测量模式。)要注意:这个不能再小主要还是为了保护电机,和运行关系不是太大哦。因为这类变频器是控制输出电压和输出频率。电流回路只是控制励磁、转矩和电机保护等等。
电机模型一旦确定,用0.75kW的变频器和用5.5kW的变频器输出电压都是一样的!不是么?
减少堵转:
V/F模式下:
提升1312,它会在每次启动加大电流,克服静摩擦。提升1311,会在每次变速过程加大电流(启动也是变速)。
矢量模式:
要求使用前馈,341电机转动惯量(空载测试得到)/342系统惯量比(可以自己计算;或通过辨识再修改降低)。这个做好了系统自己会在启动/变速时自适应。还可以通过1611加大启动/变速过程的电流(克服启动静摩擦)。
昨天跑了一天,堵转是没有了。
有几次重载的时候也出现了问题,电机低速快要到位时,电机走不动了,也不报警,PLC程序里有时间监控,过一会就PLC就报超时了,然后我 去用点动模式继续低速运行,有时候就直接转不动,变频器反馈的专属是我设定的转速,但设备实际根本不转,我反转一下电机,再往回走,能正常到位了,有时候报超时了,我切换为点动,可以继续运行到位。我将1310由90%提高到103%,后面还是有低速快到位时走不动的情况。
载轻货物时就基本没问题。
昨天下午又出现了新的情况报警F7011,电机过热,头一次报。今天再跑跑看吧。
另外我记得我提供1311或1312时,好像发现速度提不上去,所以目前只用了1310.因为设备每次运行时间很短,一般不超过10s,如果速度提不上去影响效率。