试了一下,P400=2002故障依然,现在麻烦还不止于此。将这台电机在程序上屏蔽然后开机生产,在生产过程中有一台功率22Kw同型电机,居然偶尔报F31885,晕。
31885通讯故障,如果电缆是西门子的,那么排除网线的问题再看看插头,就是那两个插口的问题,如果一直报31885,更换相应的板子或者CU320吧,我碰过的几次都是S120的借口板损坏导致的通讯不良,