展开查看
以下是引用zhangli0在2015-12-12 18:34:44的发言 >

1kf02接两线制信号,需要串接电源,然后模块上按四线制接。电源正接变送器正,变送器负端接模块电流信号的正,模块电流信号的负端接电源m。

是这样接的。按我上传的截图接,现在问题查清了。。有一个前连接器有问题。。查了半天。换过模块。结果不是模块的问题。都从来没试过前连接器会出现问题