换个ID接着说这事
客户给我提供了诊断缓冲区的截图,这个诊断缓冲区是从网页看的。有网友用过集成PN口CPU的网页服务器功能么?这是PN CPU提供的一个非常实用的功能。
从诊断缓冲区里可以看到Station Failure, 站点丢失,然后才是F-IO钝化,接着Station Return, 站点返回,然后F-IO去钝。
从记录的上看,故障安全模块钝化是由于掉站造成的。问题是为什么会掉站呢?
大家遇到过PNIO掉站么,一般是什么原因造成的?
检查客户的网线连接,可以找到客户出故障的这几个站都连接在一个西门子SCALANCE X216的交换机上。查看这个交换机的日志,发现故障的站点所连接端口有过连接中断又恢复的信息。
显然,是由于网线连接中断造成的掉站。看来下一步就是要找到为什么会链接中断了。
这里要赞一下PROFINET,当使用管理型交换机的时候,发生过中断或其它行为在管理型交换机上会有清楚的记录,方便诊断。