如果自己直接读取气体流量孔板微差压变松器的数值,那么,你需要对读到的流量进行 温度和压力修正的。

参考如下;http://wenku.baidu.com/link?url=ZuAxAo9WGPliLE0SDjkjHcG_0fmJyfSesRFi2ky3k4tnmULf4x479VFSuWHm6shhbzopkEiRkK-epwo1SYVXRaG1vOC1UNsqCfxTjzGNhBq

我记得 以前是大概算法是这样算的。


     L    PIWxxx

      ITD

      DTR

      L     2.764800e+004

      /R    

      SQRT  

      L     #Scale //最大量程

      *R    

      T     Fi


气体流量的温度修正。

F0=sqrt((P+101.324)/(Pb+101.324)*(Tb+273.15)/(T+273.15))*Fi.

Tb/Pb分别为孔板设计时的基准温度和基准压力。P实际管道压力,T实际管道气体温度。



如果你的流量计,已经帮你算出了 流量值,只是将流量数据通过4-20毫安 信号,传给你,那么,你就不需要做任何修正处理,比如,某些大品牌厂家的流量计都是在这样的,我用过E+H的,不需要进行温度压力修正,这些过程是在E+H内部完成的。


至于,流量累计,你可以,在定时中断里面做,但是要注意 算法 不是 ,简单的 算出的流量 换算成 某个单位时间的瞬时流量+累计量。这样的算法在短时间内没有问题,长时间累计会出现不准确的情况。

论坛里有许多相关流量累积的帖子。

自己 用 流量累积 作为关键字搜索下看看