基本明白了,你这个小系统,低速的负载太大了,而电机又不能用矢量控制,所以导致问题多。我也曾经和你一样过,开始为了省钱,也为了系统的简练,用的一拖二,小电机也是0.75kW,大电机是11kW,大电机矢量控制,小电机V/F控制,结果小电机有低速驱动的需求,导致小电机总是报错、或者堵转。最后采用各是各嘛,小的电机也加装了变频器(0.75kW的),问题得以解决。
V/F的恒转矩特性范围很窄,不像矢量控制从10%到100%额定转速都可以恒转矩输出。不过,现在的话,我会想办法用其他的方法来实现低速状态的转矩输出方法。只不过这样需要自己做许多的工作才能实现。在这里就不推荐了。