项目移植是有会有写问题的。
1、你的wincc是否启动了报警?
2、你看看报警组态中设置保存状态的变量的值是否变化?画面建立io域链接报警的保存状态变量,观察值的变化,如果也有变化,则重新组态报警控件就可以了。
3、你重新组态horn控件,触发变量用报警位(报警处理在plc中处理,wincc中链接高低限报警的bool量)。