回复:MM440功能框图怎么看?

HUO1921

  • 帖子

    152
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-18 11:09:00

22楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-17 20:04:48的发言 >21楼

16楼那张图,能自己说说,看懂了那些?还是全看不懂?最左边一列,都是接口信号。AD\DA\DIO,还有通讯的口箭头是尖的,就是模拟量信号;箭头是圆的,就是开关量信号。你能说说哪儿不明白吗?

“最左边一列,都是接口信号。AD\DA\DIO,还有通讯的口箭头是尖的,就是模拟量信号;箭头是圆的,就是开关量信号。”看了这句话之前的确是一点都看不明白。看完后又看了一下,大概看明白了一些吧。

正向点动使能P1055

通过数字量输入控制(r0722)

通过BOP面板控制(r0019.08)

控制反向点动使能P1055

通过数字量输入(r0722)

通过BOP面板控制(r0019.09)

使能MOP(UP-升速命令)P1035

通过数字量输入控制(r0722)

通过BOP面板控制(r0019.D)

使能MOP(DOWN-减速命令)P1036

通过数字量输入控制(r0722)

通过BOP面板控制(r0019.E)

固定频率选择(P1020/P1021/P1022/P1023)

可以通过数字量输入控制(r0722)

PID固定频率设定选择(P2220/P2221/P2222/P2223)

可以通过数字量输入控制(r0722)

使能PID-MOP升速(UP命令)P2235

可以通过数字量输入控制(r0722)

可以通过BOP面板控制(r0019.D)

使能PID-MOP降速(DOWN命令)P2236

可以通过数字量输入控制(r0722)

可以通过BOP面板控制(r0019.E)


MOP实际输出频率r1050

可以输出到模拟量输出1/2(P0771)

固定频率实际值r1024

可以输出到模拟量输出1/2(P0771)

PID实际的固定频率设定值

可以输出到模拟量输出1/2(P0771)

PID-MOP输出的设定自

可以输出到模拟量输出1/2(P0771)

CI:主设定值1070

可以通过模拟量输入设定r0755


CI:PID反馈信号

可以通过模拟量输入设定r0755

P2200:允许PID投入控制

可以通过数字量输入控制(r0722)