8楼。不需要接线,12模式的两个高计可以完成任务。接线的话也可以,用去两个输入点,换来对高计编程的简便,但是又带来脉冲干扰等等的外部问题。使得问题的成因开始扩散。
使用12模式,你需要慎重考虑高计的计数方向和pto的脉冲方向之间的同期性。同期性不好,会带来一串正向脉冲的第一个脉冲竟然计到了反向了。这是一个非常细致的问题点。
两种选择各有优缺点一个是稳定会烧脑,一个是简单有点任性。